土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压机补冷媒补错,导致压机对地

压机补冷媒补错,导致压机对地

发布于:2007-06-29 11:36:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
机组为50HP水冷柜机,分2个系统,1个系统为25HP谷轮机头。1系统压力低压0.28MPa,高压1.15MPa,单位请维修分体机维修工维修,在压机底部补冷冻油处补加冷媒,补加冷媒低压至0.4MPa时,机组报警E4,1#系统过载,测量压机对地电阻340欧姆,相间电阻145—348欧姆,请问有无解救方案。
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烤箱外壳发热的热负荷计算

烤箱外壳发热(约60℃,洁净室温控22℃面积1M2 ×100个),保温应该可以减少洁净室内的冷量浪费,但是怎么计算呢?

回帖成功

经验值 +10