现有一梁截面b×h=300×700 跨度7200㎜ 梁负筋原配6φ25 受拉原配3φ25
PKPM算出As’=35 As=23 混凝土强度为C20
现用碳纤维加固,应如何计算,那位高手能把详细计算书写出来。我们这工程师直接把不够的钢筋直接换成碳纤维,似乎好象与规范计算不相同。但规划对于碳纤维加固支座负筋并没有计算与说明,奇怪,难道不能这样的加固吗?我问过一个一注说可以,但为什么规范无这方面计算。请教高手解答!!!不胜感激!!!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报