土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看似简单又不简单的东西/!

看似简单又不简单的东西/!

发布于:2007-06-29 09:09:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有两个普通的MNS柜子抽屉,都把他转到手动位置,第一个:按启动按钮,启动指示等亮,松掉则不两,听声音,接触器没动作,量线圈正常,量自锁触点正常,请问哪里出问题?/
第2个:按启动按钮,指示等不亮,抽屉无任何反映,量线圈正常,量自锁触点正常,请问哪里出问题?/

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 3ltq
    3ltq 沙发
    N线没有接通,我们在出厂检验时经常碰到的问题
    2007-07-01 17:30:01

    回复 举报
    赞同0
  • yxiaofeng07
    yxiaofeng07 板凳
    线圈坏了
    2007-07-01 13:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关飞弧距离的问题

在短路器样本中,常有飞弧距离这个技术性能参数,请问这有什么作用,是不是断路器在配电柜之间的安装间距或者与配电柜壁之间必须大于这个飞弧距离,还是有别的什么作用?请老师门给予解释,谢谢!!