问一弱问题:变电站的低压电容器为何配三相CT,低压线路配两相CT

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    为了及时发现损坏的电容,电容损坏该相电流会减少.
    2007-08-12 23:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • slj1977
    slj1977 板凳
    我来试着回答一下:低压电容器配三相CT,是为了保护用:电流不平衡,因为电容器电流不平衡的时候容易使电容器发生损坏。线路配两相CT ,也主要是用于三相平衡负载的线路,即:三相三线制负载线路中。在三相四线制负载线路中,不能够使用两相CT,要不然就会损失电量,造成经济损失。