发布于:2004-09-27 16:27:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一个小区,建筑面积15280平米,会所部分1540平米。其中别墅64户,面积180-300平米不等,以220平米为主。负荷估算:
别墅负荷:64x20kw/户=1280KW
公建部分:1540x80W/平米=120KW
小区动力和外场照明:100KW(暂估计)
合计负荷:1280x0.48+(120+100)x0.8=790KW
变压器容量:790/0.9/0.7=1254KW
选用630KVA变压器4台,2用2备。
不知道这样计算如何?请指教(现在为方案设计阶段)
注:小区在上海。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报