土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的梁形式喷淋头怎么布?

这样的梁形式喷淋头怎么布?

发布于:2007-06-28 22:14:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
只说一跨的
主梁中心线到中心线围成8x8m正方形,东西方向中间位置有一根次梁。主梁突出高度630mm,次梁突出高度480mm,梁宽都是300mm。
危险等级中危二级,喷水强度最低10.4L/s(因为有栅格吊顶,喷水量放大1.3倍)

这样的梁怎么保证喷头间距不小于2.4m,而且又符合喷规7.2.1中对障碍物与喷头距离的规定??大家帮我布布,谢谢了!

1183040073792.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • admin668
    admin668 沙发
    谢谢楼上的大哥,我觉得还是喷规有点糊涂,或者我理解得糊涂。
    2007-06-29 08:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • 政委
    政委 板凳
    如果有格栅那64平方内布置9个喷头,最不利点压力为0.1mpa
    喷水强度为9x1.33x60/64=11.22L/S.m2
    如果认为中间次梁阻隔喷头布置,可以在沿主梁方向布置三个喷头,在主梁与次梁中间布置一个喷头,总布置6个喷头。不过最不利点压力要增大为0.2MPA 此时喷水强度为6X1.33X1.414X60/64=10.58L/S.m2
    规范是允许加大最不利点压力在4X4梁中间布置一个喷头
    2007-06-29 00:34:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道通过房间符合规范吗?

发现刚买的房间 红色的消防管道是通过房间的!请问这样设计他们是符合规范的吗?

回帖成功

经验值 +10