只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
喷水强度为9x1.33x60/64=11.22L/S.m2
如果认为中间次梁阻隔喷头布置,可以在沿主梁方向布置三个喷头,在主梁与次梁中间布置一个喷头,总布置6个喷头。不过最不利点压力要增大为0.2MPA 此时喷水强度为6X1.33X1.414X60/64=10.58L/S.m2
规范是允许加大最不利点压力在4X4梁中间布置一个喷头