1、总的功率也才75*3+5=230KW,计算电流也才约437A,原则上你用800A的不会烫,而且在75KW的air comprsser 的自带控制柜里正常都会有Y-△启动的,因此你只要待一台完全启动后再开另一台的话应该是绝对不会发烫,或许你还要检查一下电压,是否电压过低,这样也会导致电流增大。如果以上没问题的话,就只有一种可能你的breaker是次品。
2007-10-08 21:12:08
赞同0
-
dz5688
板凳
3台75KW空压机不要直接启动,可能启动电流太大.