土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层厂房柴油发电机房要不要做水喷雾吗,谢谢
有个多层丙类厂房,柴油发电机房设在一层,我看规范没有说要做水喷雾,自己又没经验,特向各位前辈请教,如果不做的话,是不是设置灭火器就可以了,谢谢:)

全部回答(10 )

  • hippiesli
    可燃气体压缩机(循环机)厂房采用什么消防?
    2007-07-07 20:17:07 来自 PC 评论 举报
  • zhmin99_1
    可以使用雨淋系统来保护
    2007-07-05 18:24:05 来自 PC 评论 举报