土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 深井水降水相关做法

深井水降水相关做法

发布于:2004-09-27 13:25:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
深井井点降水

深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,使地下水通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。本法具有排水量大,降水深(>15m),不受吸程限制,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小;可用于各种情况,不受土层限制;成孔(打井)用人工或机械均可,较易于解决;井点制作、降水设备及操作工艺、维修均较简单,施工速度快;如井点管采用钢管、塑料管,可以整根拔出重复使用;单位降水费用较轻型井点低(80~120元/m2)等优点;但一次性投资大,成孔质量要求严格。本工艺标准适用于渗透系数较大(10~250m/d)、土质为砂类土(或有流砂和重复挖填土)、地下水丰富、降水深(15~50m)、时间长的深井井点降水工程。
一、主要机具设备
深井井点机具设备由井管和潜水泵、排水管等组成。
1、井管
由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,可用钢管、塑料管或混凝土管制成,管径一般为300~357mm,内径宜大于潜水泵外径50mm。
(1)滤水管
长一般为3~9m,通常在钢管上分三段轴条(或开孔),在轴条(或开孔)后的管壁上焊ф6mm垫筋,要求顺直,与管壁点焊固定,在垫筋外螺旋形缠绕12号铁丝,间距1mm,与垫筋用锡焊焊牢,或外包10孔/cm2和40孔/cm2镀锌铁丝网各两层或尼龙网。上下管之间用对焊连接。当土质较好,深度在15m内,亦可采用外径380~600mm、壁厚50~60mm、长1.2~1.5m的无砂混凝土管作滤水管,或在外再包棕树皮二层作滤网。
(2)吸水管
采用与滤水管同直径钢管制成。
(3)沉砂管
一般采用与滤水管同直径钢管,下端用钢板封底。
2、水泵
用QY-25型或QW-25型、QB40-25型潜水电泵,或QJ50-52型浸油式潜水电泵或深井泵。每井一台,带吸水铸铁管或胶管,并配上一个控制井内水位的自动开关,在井口安装阀门,以便调节流量的大小,阀门用夹板固定,每个基坑井点群应有2台备用泵。
3、排水管
用ф325-500mm钢管或混凝土管,并设3%的坡度,与附近下水道接通。
4、成孔设备
有CZ型冲击钻机、回转钻机、潜水钻机及配套卷扬机等。
二、作业条件
1、地质勘探资料具备,根据地下水位深度、土的渗透系数和土质分布己确定降水方案。
2、基础施工图纸齐全,以便根据基层标高确定降水深度。
3、己编制施工组织设计,确定基坑放坡系数、井点布置、数量、观测井点位置、泵房位置等,并已测量放线定位。
4、现场三通一平工作已完成,并设置了排水沟。
5、井点管及设备已购置,材料已备齐,并已加工和配套完成。
三、施工操作工艺
1、深井井点一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5~1.5m呈环形布置;当基坑宽度较窄,亦可在一侧呈直线形布置;当为面积不大的独立深基坑,亦可采取点式布置。井点宜深入到透水层6~9m,通常还应比所需降水的深度深6~8m,间距一般相当于埋深,为10~30m。
2、深井井点一般施工工艺程序是:井点测量定位→挖井口、安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井
3、成孔可根据土质条件和孔深要求,采用冲击钻钻孔(CZ-22或CZ-20型)、回转钻钻孔、潜水电钻钻孔,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。孔径应较井管直径每边大150~250mm,钻孔深度当不设沉砂管时,应比抽水期内可能沉积的高度适当加深。成孔后应立即安装井管,以防塌方。
4、深井井管沉放前应清孔,一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取出泥渣洗井,或用压缩空气(压力为0.8MPa,排气量为12m3/min)与潜水泵联合洗井。
5、井管下设时,将预先制作好的井管用吊车或三木搭借卷扬机分段下设,分段焊接牢固,直下到井度。井管安放应力求垂直,并位于井孔中间;管顶部比自然地面高500mm左右。当采用无砂混凝土管作井管,可在成孔完孔后,逐节沉入无砂混凝土管,外壁绑长竹片导向,使接头对正。井管过滤部分应放置在含水层适当范围内,井管下入后,及时在井管与土壁间用铁锹分层填充砂砾滤料。粒径应大于滤网的孔径,一般为3~8mm细砾石。填滤料要一次连续完成,从底填到井口下1m左右,上部采用不含砂石的粘土封口。管周围填砂滤料后,安设水泵前应按规范先清洗滤井,冲除沉渣。一般采用压缩空气洗井,洗井应在下完井管、填好滤料、封口后8h内进行,一气呵成,以免时间过长,护壁泥皮逐渐老化,难以破坏,影响渗水效果。
6、潜水泵在安装前,应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。如无问题,始可放入井中使用。深井内安设潜水电泵,可用绳索吊入滤水层部位,带吸水钢管的应用吊车放入,上部应与井管口固定。设置深井泵的电动机座应安设平稳,转向严禁逆转(宜有止回阀)。潜水电动机、电缆及接头应有可靠绝缘,每台泵应配置一个控制开关。主电源线路沿深井排水管路设置。安装

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zbt754
    zbt754 沙发
    要抄就全部抄在这里啥,想用又没法用!
    2008-12-27 08:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • meinmond
    meinmond 板凳
    这是施工手册上抄写来的,还有6楼,“井点必要时,亦可布置在基坑内,待基坑工程完后进行封闭处理。”楼主没写这句,实际中中间布置很正常的,用塑料管随着土方开挖可以割除的。
    2008-08-14 09:07:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.73 万条内容 · 1535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于顶层的住宅有什么优缺点?

我是搞给排水的!请教大家:9层高板!我订了一套房子,在最高层9层,是外墙内保温!这顶层有什么优缺点?谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10