土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器档位问题?

变压器档位问题?

发布于:2007-06-28 17:09:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我处有一台变压器现在低压端输出电压400V,造成一些空调无法启动,个位有何解决办法?是否需要将变压器档位调高,使输出电压降低?可以吗?现在档位在2档.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发

    空调者,空气调节器也。6楼是让楼主测一下空调那里的电压。
    2007-07-23 11:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • wcg9720
    wcg9720 板凳

    一般这种变压器都是无载高压的,只能把变压器停电后才能调档,一般都在变压器的顶部。
    2007-07-22 16:29:22

    回复 举报
    赞同0