土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于短肢墙与柱的计算

关于短肢墙与柱的计算

发布于:2004-09-27 11:59:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做的一个高层建筑(95米,框剪结构),我把高宽比大于3、小于5的超短肢墙按矩形柱输入计算,请教各位大侠,这样是否妥当?
谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xuechao
    xuechao 沙发
    规范不明确的地方就意味着设计人员可以进行选择。
    一般说,按柱配筋比按墙严格,时间紧,无法列举,可对照墙柱纵筋箍筋等要求
    看一下;
    至于轴压比,可以按短肢墙控制,这并不矛盾,控制严格是因为这种截面不利于
    抗震,实际和《异形柱规程》中对一字柱的要求是相仿的;
    抗震承载力调整系数的不同我觉得不必太在意,既然已经归为柱了,付出的代价
    在这里找回一点也不过分。

    我并不是说按墙就是错的。细致一点完全可以再分一下,接近5的按墙,接近3的
    按柱,按墙按柱我不认为是原则问题。
    2004-09-28 10:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • xuechao
    xuechao 板凳
    1。对于框剪结构:框架和剪力墙的抗震等级(大于60米)均为三级,当为短肢剪力墙
    时按《高规》7。1。2。3条应二级,根据7。2。5条当短肢剪力墙的高宽比小于5
    时,剪力墙轴压比还应减0.1。
    2。又如楼上兄所说,抗震计算时承载力调整系数剪力墙比柱有更严格的控制。
    3。对于剪力墙主要受力纵筋也放在端部,且有边缘约束构件控制。
    2004-09-28 10:35:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙高厚比与基础埋深的矛盾

一工程采用人工挖孔桩,地梁高600mm,一墙一桩,上部为短肢剪力墙40米,按规范基础埋深40/18=2.2米,则地梁顶标高-1.8,加上底层层高3米,则为4.8米,按规范墙厚4800/20=240,而建筑要求墙厚200.不知如何处理。

回帖成功

经验值 +10