如何理解建规8.4.2.3条消防竖管不小于100?
如何理解建规8.4.2.3条消防竖管不小于100?
参看条文说明本人认为第3条应是第2条高层厂房(仓库)的补充.仅征对高层厂房(仓库)要求竖管不应小于DM100,而并非适用所有建规.(例如二层室内消防用水量为10L/S的厂房等)
规范那样并列独立列出会引起误会.
发布于
2007-06-28 16:00:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
wang_cz916
:) 以下是关于这个问题咨询天津消防研究所的答复,供大家参考:
您好!
对于您提到的几个问题,现行规范的确存在
不明确的地方。
8.4.2 DN100的管径主要针对高层
建筑和大体量的公共建筑,对于其他建筑则可以
根据计算确定。
我的联系电话:022-23383501-2405
致
礼!
王宗存
wangzongcun@tfri.com.cn
2008-01-25
2008-12-17 15:20:17
来自 PC
评论
举报
goodwangwei2002
对于政委这样的权威人事没问题说的在理,但要是我们拿着您的理论去跟人家沟通恐怕要无功而返啊....
2008-12-15 22:00:15
来自 PC