土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (讨论)对户外配电系统的一点思索!

(讨论)对户外配电系统的一点思索!

发布于:2004-09-27 11:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
王厚余老前辈认为:户外没有做总等电联结,用TN系统容易使故障电压蔓延,存在危险,用TT系统更为安全,特别是庭院灯配电,电源引自建筑内(多为TN系统),宜采用局部TT(就是不引出PE线,灯具单独保护接地)。对此我有一点想法:做TN系统,然后单灯接地(这里的接地只起辅助等电位连接作用,把灯具外壳和大地(灯具附近)等电位),庭院灯可看做固定用电设备,可5秒之内切断。这样的做法是否能达到安全经济(是否比TT造价低)的目的,请大家讨论!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市边缘
    城市边缘 沙发
    捞上来晾晾,沉的真快!
    2004-09-28 11:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 板凳
    这样的灯具接地应该不是打接地极,到底该怎么做呢?埋多深?应该做水平的,
    多长合适?
    2004-09-27 12:07:27

    回复 举报
    赞同0