你的调节池有多大?实际中够用吗
你的调节池有多大?实际中够用吗
生活污水处理工程中,一般需要设计调节池,调节水量也起初沉和预曝气的作用。若仅从调节水量角度考虑,各位一般设计多大呀?4/6/8/10/12h,或更大,工程实际中够用吗
发布于
2004-09-27 11:45:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
liyd
调节池一般以日处理量的35%—50%考虑,基本可满足要求,对于生活污水曝气可采用风机穿孔微曝气。
2005-08-01 12:41:01
来自 PC
评论
举报
changxuanfeng
关于调节池的搅拌问题,请问各位有什么高招。比如说在调节池里面设置隔板调整每个隔板之间的距离,前面的隔板间距窄点,往后依次增大间距,就像给水处理中的折板絮凝池那样,能不能起到搅拌作用?既不让其产生沉淀又调节水质。请指教!
2005-08-01 11:04:01
来自 PC
评论
举报