给排水工程
\
市政给排水
\
请问,污水处理中V型滤池的水封井高度?
请问,污水处理中V型滤池的水封井高度?
1、污水处理中,能不能用V型滤池,作为三级深度处理(进水SS为20~30mg/L,出水在5~10mg/L)?
2、水封井的高度怎么计算?
有些书上,是水封井的出水堰口与滤料层的顶部齐平,在这种情况下,进水出水,跌水只有1.2~1.8m;
但是有些书上,是水封井的出水堰口比滤料层的底部稍微高出0.3~0.5m,在这种情况下,跌水达到2.4~3.0m;
发布于
2007-06-28 15:06:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
101spotdog
水封井最好还是做得跟滤料层一般高,可以保证滤前水能够淹没滤料。现在很多(包括那几个大院和得利满)厂的水封井没有做到滤料顶那么高,所以反冲洗结束刚刚开始过滤时,滤前水是不能淹没滤料的,即使是高碑店也存在这个问题。
2007-08-29 12:30:29
来自 PC
评论
举报
101spotdog
出水堰口做得高一点,可以防止负水头。
2007-08-28 11:23:28
来自 PC
评论
举报