土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [换热站]问题请教换热站!

[换热站]问题请教换热站!

发布于:2007-06-28 14:51:28 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米),
新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力,
请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?
还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制??
谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    新泵站比原先泵站高15米,那新泵站定压为60米不就对了,为啥还要定75米?
    2008-12-29 10:16:29

    回复 举报
    赞同0
  • young263
    young263 板凳
    请问7楼你所说的那个定压系统如何补水的?
    2008-11-13 16:09:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多