发布于:2007-06-28 14:49:28
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米),
新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力,
请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题?
还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制??
谢谢
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句使用无压热水锅炉时,也要把循环水泵放在锅炉出水测,所以不光是自然循环使用,画个水压图看看,因该能解决
回复 举报
这个是可以,不过多用在自然循环上的,
回复 举报