建筑高度超过100米气压罐在50楼,上面还有25米多、气压罐设计压力0.6Mp,气压罐上限为0.44Mp,下限为0.38Mp;增压泵:Q=12.6立方米/每小时、H=24.4米的消火栓系统能不能满足设计要求、如果不满足,应如何解决?此问题亟待解决,请教各位大哥大姐?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xycob
    xycob 沙发
    当时做的是分区设置的屋顶水箱吧
    2004-10-15 12:41:15

    回复 举报
    赞同0
  • bj2574
    bj2574 板凳
    这套消防系统复杂是很自然的,我希望能帮你。
    你有消防系统的原始图吗?e-mail to bj664474@sina.com。
    不然,你得详细介绍一下建筑及消防给水系统的概况:
    1。建筑高度、层数、避难层(或设备层)的分布;
    2。系统各分区的区间以及各分区的之间的关系(水箱或减压阀串联?水箱或减压
    阀并联?);
    3。各分区与水箱的位置关系,“在26楼和50楼都有水箱供水”,管网从几层到几
    层?
    4。消防主水泵的配置状况(多泵组?单泵组?);
    5。......

    笼统的说,原则上是:
    a.天面需加设水箱;
    b.稳压设备可以在50层,但稳压泵的扬程需高过屋面再加上32米,相应的气压
    罐、管道的耐压能力要提高,设定压力要协调;
    c.稳压设备稳压的分区的底部消火栓压力宜局限在80米内,否则必须单向压力隔
    绝;
    d.气压罐泄空瞬间的压力不宜小于20米(屋面起),满贮水容积时的压力不宜小
    于28米;
    e.气压罐的上、下限压力必须与调节容积及贮水容积相协调,“气压罐上限为
    0.44Mpa,下限为0.38Mpa",此时的调节容积及贮水容积几何?稳压泵能启动
    吗?
    f.正确设置的消防稳压系统30s内工作有效,30s的时间内,主泵及系统应启动完
    毕,稳压设备失效,“试验时间超过5分钟”毫无意义。

    因其他信息不详,只能泛泛而谈。