当一次线路使用了大约300米电缆,请问对重合闸装置有什么特殊要求?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cqusuntd
    cqusuntd 沙发
    同意2楼说法,重合闸是为了提高供电的可靠性,针对临时性故障所采用的一种保护措施,比如临时性的接地或短路,而电缆出线当出现故障时一般为内部的永久性故障,是不适合用重合闸的,所以在电力系统的运行中,电缆出线不会用到重合闸和接地保护。