土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 小区煤气调压站是否要设事故通风?
新建住宅小区的煤气调压站是否要设事故通风?如果要设,风量如何计算?请有经验的前辈指点一下!另外,小区内还有垃圾转运间,是不是挂一台排风机就可以了事?排风量取多大为宜?

全部回答(2 )

  • ydiqwz
    电气工程师,首次接触小区煤气调压站设计,参考参考,学习学习,谢谢!
    2013-11-11 19:46:11 来自 PC 评论 举报
  • xinanming
    关于煤气调压站,根据2009年暖通技术措施
    4.1.8 可能突然放散大梁有害气体或有包扎危险气体的建筑物,应设置事故通风系统或装置。事故通风量宜根据工艺设计要求通过计算确定,但换气次数应≥12次/h。排除有爆炸危险气体的通风设备应采用防爆型。
    4.1.9 事故通风的通风机,应分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关。
    我个人认为你所说的煤气调压站应参照上两条来做。
    另求高手同指点。
    2012-11-07 16:06:07 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10