土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区给水环状管网可以用变频泵叠压吗
小区内有多栋建筑,市政水压不足,单体内都没有生活水池,做了一个室外生活水池和泵房,区内生活给水管网成环状布置并且上面设置了室外消火栓,我打算从泵房出水管单独再引给水到每栋建筑,但又觉得这样没有利用市政水管的压力,还有就是浪费管材,于是考虑利用小区环状管接每栋给水入户管,泵房的出水管也接到环管上,进行叠压供水,不知道有这样的做法没,请大家指教

全部回答(30 )

  • huangsuihua
    你说打算从泵房的出水管接到小区环管上,进行叠压供水,给水到每栋建筑。我想这样欠妥,原因是首先市政自来水公司不会同意,怕污染市政管网。另一方面两个不同的水压难以和谐。建议首层~三层利用市政水,四层以上采用变频供水系统。
    2012-12-06 16:18:06 来自 PC 评论 举报
  • sunny521000
    既然楼主说“做了一个室外生活水池和泵房”,有水池的话就利用不了市政压力了,可以考虑撇开水池,单独做套无负压供水系统,具体设计原理及技术参数可以看图集或者直接咨询相关厂家皆可。
    2012-12-06 11:49:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.61 万条内容 · 818 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10