土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 向大家请教几个无功补偿的简单问题

向大家请教几个无功补偿的简单问题

发布于:2007-06-28 09:47:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1.对于控制物理量的控制方式是什么意思,有何区别?
a)无功功率控制,功率因数限制
b)无功电流控制,功率因数限制
c)无功功率或无功电流控制,电压限制
2.投入门限值(K值)的意义,为何是在0.5~1.2之间?
3.一个简单的问题,如附图所示,对无功补偿有何区别?


1182995235366.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangmin2007
    wangmin2007 沙发
    哦.了解
    2007-07-23 10:41:23

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    个人理解:
    a)无功功率控制,功率因数限制
    就是使用无功功率作为判据,控制电容器的投入,而把功率因数作为一个切除的限制判据,功率因数大于设定值时切除电容器。
    b)无功电流控制,功率因数限制
    就是使用无功电流作为判据,控制电容器的投入,而把功率因数作为一个切除的限制判据,功率因数大于设定值时切除电容器。
    c)无功功率或无功电流控制,电压限制
    就是使用无功功率或无功电流作为判据,控制电容器的投入,而把电压作为一个切除的限制判据,电压大于设定值时切除电容器。
    这就有一个问题,电压如何能作一个限制判据呢?谁能说明电压的变化过程?
    2.投入门限值(K值)的意义,为何是在0.5~1.2之间?
    这个是真的不知道其有何意义?
    3.一个简单的问题,如附图所示,对无功补偿有何区别?
    这个应该是一样的。
    2007-07-04 09:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压电容柜功率因素补偿过头会有什么后果?

低压电容柜功率因素补偿过头会有什么后果?(即补偿后功率因素超过1)

回帖成功

经验值 +10