土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 计算消防水池的容积时要把室外消防用水量计入其内吗?
现有2层厂房,4050平米,高17米,按照建规查得室内消防水量为10L/s,根据火灾延续时间3小时,计算得到消防水池体积为108立方,这是不包括室外的消防水量。
请问计算消防水池的容积时是不是还要把室外消防用水量计入其内?谢谢!

全部回答(3 )

  • zzx1354
    如果室外管网能保证室外消火栓所需的压力和用水量的话,室外消防用水量可以不加进去
    向你这个厂房,估计很难保证.所以还是要加
    2007-07-03 12:10:03 来自 PC 评论 举报
  • rawotto
    当然也不必死扣规范,你翻翻你们设计院原来的图纸,最近的,看看他们的消防水池是如何设置的,因为各地对这个问题都不是如规范般严格要求的,像你所说的这种厂房,如果在我这里就一百一吨Ok了,我甚至还做过补水补200吨的工程,是一个超市,开始没有考虑按仓库危险级别设置,结果审图的时候审图的要求按仓库危险级设计,唉,我取个最小的也多了两百吨,结构建筑都这样了,我真是郁闷到家了,只好考虑补水,两根三根150的进水管补,开始做三根一百的,审图的还说流速过大,我想得了吧,这么补水,简直是骗人哦,我都悬着,呵呵,希望不会出事!
    2007-06-29 09:26:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1329 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10