阅读下一篇
此处是否应设火灾自动报警系统本人正在做一小学教学楼电气设计,五层,单层建筑面积1430平米,建筑物长度83.45米,走廊长度54米,根据《火自报规范GB50116-98》,“设有空气调节系统或每层建筑面积超过2000平米.....”为二级保护对像,很明显我做的这个工程按此可不上火灾自动报警,根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》11.4.1第8条,此工程也可不上火灾自动报警系统,但是GB50016-2006P89页9.1.3第七条,黑体字,“其他建筑中地上长度大于40米的疏散通道”,要求上排烟,但通风专业经过计算自然通风不满足要求,需要上机械排烟,这样电气专业就必须上火灾报警系统,在此本人觉的此处挺矛盾,请个体给答复,谢谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果是做接地线端子板就用210*115*3的镀锌钢板.至于材料当然是普碳钢,软一点方便制作了.
以上两种都可以作为测试点.不过你说的测试钢板,我没听过.8MM的钢板我还以为是拿来做机器的呢.
回复 举报