锅炉回水温度低,省煤器二氧化硫结露怎么办?
锅炉回水温度低,省煤器二氧化硫结露怎么办?
哥们最近做了一个技术改造:前提是在采暖期的初期和末期,室外温度高,锅炉供回水温度低,则温度较低的外网回水使得二氧化硫在省煤器中结露,我在锅炉进出口之间加连通,用水泵将部分锅炉出口高温水泵至锅炉进水口,使锅炉进口水温提高,避免二氧化硫结露发生。
各位高手,请问我的想法有无不妥之处,请赐教!
谢谢!
发布于
2007-06-28 08:58:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
dhyzzy0
把省煤器改成热管式省煤器,在壁温度低的最后一两排管喷涂防腐材料即可。即使不喷,影响也不大噢。QQ:123266821