发布于:2007-06-27 23:51:27
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
夏天到了,我喜欢游泳,但不擅长潜水,故出来透透气。业界有句话,只有敌人的存在,才会帮助我们成长的更快.
说实话,我电脑这里有很多WFI宁波样板工程的已经运行的电费数据,都是小弟辛苦,磨破嘴皮,好歹从业主的物业或办公室负责人那里要来的copy和扫描数据,弥足珍贵啊。这些都是以后国家推广地源热泵系统的原始数据啊。我也为此做了一份节能分析的PPT。有机会的话,可以到我公司,我放给你看。
一般地源热泵系统使用费用为0.16~0.2元/平方,家用分体空调为0.5~0.7元/平方,绣花里空调约0.3~0.4元/平方的样子,这次小弟统计过的。呵呵
就单单讲鄞州银行大楼吧(曾经在网上有“敌人朋友”片面的谈过这个大楼),该楼建设我参与了太多。从最开始的图纸设计、修改、安装、管理、调试、审计、售后and so on。既然这样,那让这个大楼让大家更深入了解一下吧,已备大伙日后都有个谈资。
原该大楼位于宁波市中心,应鄞州区政府行政机构全部搬迁至新城区的需求,她也搬家了。原大楼28000平米,29层,就采用溴化锂空调,夏季一天光空调费用(电+油)就1万大洋啊,正所谓烧油就是烧钱啊。故当时有国税采用地源热泵系统的先例,银行各决策者的目光也投向该系统。新大楼建筑面积36000平米,21层,空调面积26000平米,由于红线内钻孔面积少,WFI人敢为人先,将2/3的地埋管大量的埋设于地下室及桩基孔内,成就了目前全国最大的地下室内埋管工程。
大楼近300台水风机组用于办公区域、2台恒温恒湿机组控制银行数据中心空气温湿度、及70多台末端盘管及风柜,三个用地源热泵组成的不同风、水系统,且大楼空调自控都是WFI人自行设计的水泵变频系统+末端机组联控系统+混合系统根据水温全自动切换系统。兄弟,你说我们容易吗?还这么的鸡蛋里挑骨头。要么你的要求太高,要么商业上的攻击,要么人品问题啊,要么……。汗,何必!
诚然,大楼的空调有使用上的问题,但亲爱的“敌人朋友们”!做中央空调的人士都清楚,中央空调是个系统工程,承认不?不是一有空调的问题都是中央空调问题,或者干脆说是WFI的问题。有可能是业主的使用不当,或每个业主对空调效果的接受能力不一致(曾经在调试过程中,有业主讯骂我怎么空调开不起来,把它拆了算了。赶紧过去一看,空调的开关是OFF档,温度拨盘,风速开关怎么拨当然没用。我那时狂晕,当然这些细节服务以后一直在做。)由于消防的强规、装修的造型、检修口的不合理、避让排水管、业主的对装修的眼光要求等很多条件下,(当然也有安装上的问题)牺牲了很多空调功能,这个是我们极力想避免的,但很多情况下还是残酷的存在。承认不?
另外大楼的自控,有见过一个月完成调试吗?自控调试是一个逐渐修改参数、稳定系统的过程,这个我深有体会的。
所以啊,敌人朋友们。我不知道你们的样板工程做的怎么样,你们的机组如何的好,你们的业主口碑如何的好。但是你敢对全国人民拍着胸脯说,我的空调是最ok的!不会出任何差池。很难啊。但这些都是我和你共同努力的方向。而且WFI人一直在努力。
再送一句话,你想成为什么样的人,你就能成为什么样的人!
WFI想成为成为行业的领导者,用户尊崇的贵族品牌,想成为21世纪最受中国人欢迎的节能空调。来造福人类,造福子孙,我们有能力、有实力可以能为这样的人。这个有罪吗?为什么意见这么大,你有更佳的双赢之道?来一起共同分享下吧!
不过还是感谢敌人朋友们,只有你们,我们才能成长的更快。缘分啊,谢谢啦!
如果有问题,阿拉还可以继续探讨。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.WFI公司全名是WFI.China 宁波沃富圣龙空调有限公司,制造商:埃美圣龙(宁波)机械有限公司,值得强调的是,公司主业是汽车配件制造,地源热泵主机装配只是其一个小小的车间。
2.美国WFI早已退出对宁波沃富圣龙空调有限公司的合作,见
WFI节能炒作反陷退市风波 链接 http://www.cheminfo.gov.cn/05/UI/hottopic/page_hottopic.aspx?id=4466&Tname=RDZZ_WZ&Caption=%BD%B9%B5%E3%CA%C2%BC%FE%D7%B7%D7%D9&blm=%BD%DA%C4%DC%BC%F5%C5%C5
3.宁波沃富圣龙空调有限公司,只生产地源热泵的主机,其他的都是采购的八国联军。
如有不实或夸大,欢迎顶帖争辩,事实就是事实!
回复 举报