土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 矿用变压器3相电流不平衡 求大侠帮帮!

矿用变压器3相电流不平衡 求大侠帮帮!

发布于:2007-06-27 20:56:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一矿用500kva变压器电压基本平衡,3相电流最大相差80A最低相差30A,内阻基本平衡绝缘50M,厂家说是绝缘的问题?求哪位大侠帮帮!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shuqiang5766022
    变压器总电流753A,负载是110KW电流是220A.是2500V摇表测的。油质应该是没问题的。这个变压器是以前用的时候是正常的,有半年没用了就这样了?
    2007-07-01 19:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • su_ji_wei
    su_ji_wei 板凳
    新变压器绝缘可以达到200M以上,变压器油质怎么样?用500V还是1000V摇表测的
    2007-06-29 20:48:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整流变压器的微机保护

最近我们有个烧碱项目,其中整流变压器设计院给设计了下面的保护方式,请教大家有何意见?要求有3个CT组保护。35KV整流变压器保护(含变压器内部CT引出所接保护)每台配置微机整流变压器保护监控装置保护: 电流速断保护 复合电压过电流保护 过负荷保护,  整流变重瓦斯跳闸,  整流变轻瓦斯报警,

回帖成功

经验值 +10