土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 计算机网络机房如何防

计算机网络机房如何防

发布于:2012-11-07 10:53:07 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]

随着现代信息化建设的步伐不断加快 , 电子设备被广泛应用于的网络运行系统中 . 这些高精密的电子计算设备富含大量的 CMOS 半导体集成模块 , 耐过电压过电流能力极低 . 现在雷电活动频繁、雷暴天气多 , 极易遭雷电损害 . 为了保障良好的信息畅通 , 建筑物系统机房在防雷方面应按电磁兼容的原则系统综合防雷 . 重点投入 , 防患未然 .
雷击一般分为直击雷和感应雷击 : 直击雷是指 : 雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上 , 由于电效应、热效应等混合力作用 , 直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡等 . 2) 感应雷是指 : 雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空及埋地线路、金属管线或类似传导体上产生感应电压 , 该电压通过传导体传送至设备 , 间接摧毁微电子设备 . 感应雷击对微电子设备 , 特别是通讯设备和计算机网络系统的危害最大 , 据资料显示 , 微电子设备遭雷击损坏 ,80% 以上是由感应雷击引起 .
在网络中心机房 防静电地板 , 沿着地面上布置 30 × 4 紫铜排 , 形成闭合环接地汇流母排 . 并采用等电位连接线 4-10mm2 铜芯线及螺栓紧固的线夹作为连接材料 , 将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、服务器外壳、 UPS 外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统 ( 设备的外壳 ), 以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排 . 同时将人工地及在机房找出建筑物主钢筋 , 经测试确与避雷带连接良好 , f14 镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来 . 为有效阻止地电位反击给设备带来冲击 , 需在等电位母排与大楼主钢筋间采用 OBO480 地电位反击器 .
接地措施
不论是防直击雷还是感应雷 , 不论是采用避雷针还是采用专用防雷器 , 都必须有良好的接地装置 , 因此接地技术是安全管理工作的重要环节 . 根据学校的实际地形 , 我们在靠近机房的大楼旁做一套人工接地体 , 具体如下 :
接地装置的选择 : 接地体采用 2.5m DN40 × 6 的热镀锌圆钢 , 接地带采用 40 × 4 的热镀锌扁钢 . 接地干线采用 40 × 4 的热镀锌扁钢 .
接地装置的施工 : 接地体间间距 =3m, 接地体顶端埋深 >0.5m, 接地体距建筑物间距 >3m. 接地体与接地带要可靠焊接 , 并作防腐处理 .