建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
阅读下一篇
大型商场(高层裙房,上接5栋27层住宅)4层,单层15000 平,有喷淋。1。商场内部的消火栓是否可以放在独立隔断的商铺里面,是否每个消火栓必须设置在公共部位?2。消火栓干管成环问题:是否可在负一层顶设置一个水平环,然后从这个环上接立管(四层顶走横管很困难)?如不行,是否可在三层顶再设置一个水平环?3。闷顶内部管路的垂直排列顺序?:有喷淋总干管,喷淋单层干管,排水管,给水管,消火栓干管,风管,电管,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳要求立管成环,可以到室外进行成环啊。
各个专业碰个头,小管让大管。