土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽管道设计和补偿器设计

蒸汽管道设计和补偿器设计

发布于:2007-06-27 16:22:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们单位自行设计厂区供暖系统,热源从采用电厂蒸汽,电厂输出蒸汽压力0.7Mpa,温度350度,蒸汽量4.2T/h,总管道长度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管两道,一道去水厂,蒸汽量2.9T/h,支管长度1700米,一道去水库,蒸汽量1.3/h,支管长度900米,出口蒸汽压力要求不小于0.3Mpa,温度不小于250度,请问管道如何设计,采用什么形式的补偿器比较好,如何布置。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • byron_blj
    byron_blj 沙发
    呵呵,我们单位就做这个
    2007-07-10 11:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    从投资来说,采用管沟比较合理,架空比较经济,不美观。直埋管材价格比较高。尽量采用自然补偿和方形补偿器。建议设找专业动力设计人员
    2007-07-10 09:22:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太阳能辅助采暖的更多用途(经典案例)

太阳能是维持人类可持续发展的重要能源,在我们这一行业中太阳能利用的现状如何,特别是太阳能采暖,希望大家展开讨论,介绍实例,行业共同分享,共同进步。谢谢大家!!!

回帖成功

经验值 +10