土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的工程怎么验收?

这样的工程怎么验收?

发布于:2007-06-27 16:10:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四十万平方米的小区。多层:住宅每户进线两根6平方毫米63A微断,楼梯照明两根2.5平方毫米63A微断,单元总断路器CM1-3300-100A。11层的小高层:系统按一个6层叠加一个5层的多层,住宅每户进线两根6平方毫米63A微断,楼梯照明两根2.5平方毫米63A微断,单元总断路器CM1-3300-100A。验收提出意见,施工单位和甲方说电气全是供电局施工的。跟供电局沟通,供电局说他们是按省电力系统文件和规范做的,从来不看手里也没有也不知道有什么国家规范。老天啊,救救我吧,验收我怎么签字啊。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • doytcl
    doytcl 沙发
    63A适用于25平方及以下不小于10平方的线
    2007-06-27 16:51:27

    回复 举报
    赞同0
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    63A微断接2.5平方线?老天,够胆大的,恐怕导线烧溶了,开关才动作,63A接6平方导线也危险。我可不敢签。
    2007-06-27 16:28:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CT超负荷运行的计量误差

请教各位大虾:一台400KVA的变压器,计量配的600/5的CT和1.5(6)的多功能表,现在正常负荷在600KW左右,最高负荷650KW,请问若负荷在600KW,我的电能表计量误差有多少?