按照建筑给排水验收规范要求,通气管4米内有门窗的,通气管应高于门窗600mm。
请问这是包括任何门窗吗,通气管靠近平时无人机房的窗户也要做到高于窗户600mm吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qagaoxl
    qagaoxl 沙发
    包括高层建筑的机房,上人与不上人并非是指住人和不住人,机房虽然不住人,但还会不定时有机修维护人员上到楼顶.规范的本意应为如此.
    2007-06-29 21:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • lyp520fun
    lyp520fun 板凳
    应该包括,平时无人,总有来人时,那时就将是满房子的臭气,影响健康。
    2007-06-29 17:34:29

    回复 举报
    赞同0