土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利螺杆机电机冷却失灵

开利螺杆机电机冷却失灵

发布于:2007-06-27 15:38:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司开利螺杆电机冷却失灵.
急求帮助!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 风尘侠
    风尘侠 沙发
    我们现在维护的机组也有这种情况,和楼主的一样,120万大卡的,有时也出现温度过高,但现在一直没有多大障碍
    2007-10-25 14:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • dandanm680c
    dandanm680c 板凳
    开利的螺赶机的电机冷却是有问题的,因为他们在30HXC机组上采用了一个TQ阀来做为冷却电机冷煤的流量控制,但实际效果不好,有很多机组产生了电机绕组温度过高。解决办法是加装电机冷却管。使冷却电机的冷煤流量增加。
    2007-10-25 14:31:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多