土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器为什么烧了?
电压互感器JDZ-10,10/0.1/0.22,10/0.1做计量,0.22侧空余,但是每个互感器的0.22侧都有一端接地,另一端空着,电业局做实验后互感器高压接线端头全部烧毁,厂家说是二次短路造成的,我想问问0.22侧接地可不可以,

电压互感器.jpg

全部回答(2 )

  • cjxxsld
    电气版主说的对. 而且在进行高压试验时, 没有接负荷的二次端子应该短接.
    2012-12-07 11:05:07 来自 PC 评论 举报
  • dylan3940
    你这是VV接法,咋能接地呢?
    2012-11-07 16:46:07 来自 PC 评论 举报