近些年来,在个别大人物的影响下,关于“低压发电机要采用IT系统”的论调在悄悄流传(例如国标图籍中已有示例)。但我个人认为这样将会直接影响发电机的正常运行,因此十分不妥,不值得推荐。

全部回答(56 )

  • yy1970
    还是比较认同鼻兄的观点。
    工作电源采用TN,备用电源采用IT将会出现以下问题:
    一、负荷保护和控制TN和IT存在冲突,即要考虑两种系统是否对负荷能够兼容。如若IT不引出中性线,控制电源的选择只能采取380V.除非按照应急负荷系统完全独立。那样成本要增加多少呢?buzh
    二、单项应急设备只有另想办法,显然增加投资成本。
    三、IT系统避免了一相线接地可以TN保护动作的情况。个人认为没有必要同时考虑火灾发生时一相线又接地这宗情况,。任何系统不是都存在缺点。
    2009-07-15 14:49:15 来自 PC 评论 举报
  • yy1970

    我觉得鼻兄对IT理解可能存在偏差:
    IT系统分为带中性线和不带中性线两种。不带中性线所带负荷一般是三相均衡负荷如电机类;不存在中性点偏移问题。对控制电压的选取应选380V.

    带中性线输出则基准电位跟工作接地接不接地没有关系,当然谈不上偏移不偏移,对单项设备没有影响。