土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问一个关于单相接地电流及零序阻抗的问题。

问一个关于单相接地电流及零序阻抗的问题。

发布于:2007-06-27 12:13:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我在做一个220kV变电站的接地网,土壤电阻率挺高的,我大致计算了一下单相接地短路电流,总的短路接地电流为13kA(稳态值),主变中性点入地电流为10.68kA(起始周期有效值),请问我这个计算结果偏差大不?一般的220kV变电站高压侧中性点入地电流大概为多少呢?(稳态值)希望搞这行的朋友能帮助一下我。
  • 海鹞
    海鹞 沙发
    入地电流的计算每个站总会有点区别,但得出这个值的过程基本相同,我随手翻一个工程计算书,那个220kV变电站主变中性点入地电流为8.12kA
    2008-01-25 09:00:25