土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 大唐鲁北发电有限责任公司低压水泵变频配电柜招标公告

大唐鲁北发电有限责任公司低压水泵变频配电柜招标公告

发布于:2012-11-06 23:05:06 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
大唐鲁北发电有限责任公司低压水泵变频配电柜招标公告
所属地区:山东
招标人:大唐鲁北发电有限责任公司

1、设备名称:马颊河水泵及除盐水泵改造工程
2、资金来源:2012年一般维护、水处理改造、
3、安装地点:山东省滨州市无棣县埕口镇。
4技术要求
1.1 本技术规范书适用于大唐鲁北发电有限责任公司低压水泵变频配电柜技术规范书装置,它提出了水泵变频配电柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。
1.3 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.4 本设备技术规范经招、投标双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本设备技术规范未尽事宜,由招、投双方协商确定。
1.6 投标方所采用的产品,必须是技术和工艺先进,并有多台同类产品多年运行实践已证明是成熟可靠的产品。
1.7 投标方应对所中标范围内的设备、附件负有全责,即包括分包(或外购)的产品。
1.8 如因设备、附件等的设计选型,制造质量问题造成设备无发正常运行,投标方必须为此负全部直接责任。
1.9 本技术规范书使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行,在此期间若颁布有较高要求的技术标准及规定、规范,则应以最新技术、标准、规范执行。 
1.10 如果投标方没有以书面形式对本规范书条文提出异议,那么招标方可认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书的要求。
1.11本技术规范中低压水泵变频配电柜的参数(至少包含外绝缘、降容系数、温升等,但不仅限于此)和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求,投标方应根据本工程海拔高度对低压水泵变频配电柜参数进行修正,保证低压水泵变频配电柜在此海拔高度下可靠稳定运行。
1.12 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规定及工程条件发生变化而产生的一些补充要求,所提出问题由招、投标双方共同协商解决。
2 环境条件与设计条件
2.1 概述
大唐鲁北发电有限责任公司2X330MW机组马颊河水泵及除盐水泵改造工程。本工程共设置3套变频柜:一套为两台低压马颊河水泵110KW电机,一运一备设计;一套为两台低压除盐水泵90KW电机,一运一备设计;另一套为一台低压除盐水泵90KW电机。另外有三通挡板控制箱4个。
2.2 工程主要原始资料
2.2.1 气象资料及环境条件
⑴多年平均气温 8.7℃
⑵极端最高气温 43.7℃
⑶极端最低气温 -25.3℃
⑷多年平均相对湿度 63%
⑸一日最大降水量 549.3mm
⑹多年平均最大风速 40m/s(30年一遇,10分钟,离地10米高)
⑺海拔高度(渤海高程系统) 0m
⑻最大积雪厚度 20mm
⑼土壤最大冻结深度 0.65m
⑽厂区基本地震烈度 6度
3 设备规范
本工程订购的设备规范和数量见表3.1。
表3.1 设备规范及数量
序号 名称 电动机功率
(kW) 额定电压
(kV) 单位 数量 备 注
1 低压马颊河水泵变频柜 110 0.4 套 1 一拖二
2 低压除盐水泵变频柜 90 0.4 套 1 一拖二
3 低压除盐水泵变频柜 90 0.4 套 1 一拖一
4 三通挡板控制箱 1.1KW 0.4 个 4
4 技术条件
4.1.1 本工程设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在合同期内有效的任何修正和补充。
4.1.2 除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,
4.1.3 投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准:
IEC10004-4 电磁兼容试验的测量技术
IEC61800-2 低压交流变频器的额定值规定
UL  美国保险商实验室公司
GB7251 低压成套开关设备
GB14048  低压开关设备和控制设备?低压断路器
IEC439 低压成套开关设备和控制设备
GB4942.2 低压电器外壳防护等级
GB/T 14549-93 电能质量公用电网谐波
中国强制认证China Compulsory Certification 3C认证
IEC1000-4-2 EMC抗干扰标准
IEC1000-4-3 EMC抗干扰标准
IEC1000-4-4 EMC抗干扰标准
IEC1000-4-5 EMC抗干扰标准
IEC1800-3 EMC传导及辐射干扰标准
EC 529  外壳防护等级的分类I
GB191  包装贮运标志
GB12326 电能质量 电压允许波动和闪变
GB/T14549 电能质量 公用电网谐波
GB/T3859.1 半导体变流器基本要求的规定
GB/T3859.2半导体变流器应用导则
GB/T3859.3半导体变流器变压器和电抗器
IEC529 防护等级
EC1131/111PLC 相关标准
IEC68-2-6 抗振动标准
IEC68-2-27 抗冲击标准
IEC1800-3 调速电力传动系统-第3部分:电磁兼容(EMC)产品标准
IEC61000-2-2 电磁兼容(EMC)-第2部分:环境第2节:在公用低压电力系统中低频传输干扰和信号传输的兼容水平
IEC61000-2-4 电磁兼容(EMC)-第2部分:环境第4节:在工厂中低频传输干扰的兼容水平
IEC61000-3-4 电磁兼容(EMC)-第3部分:限值第4节:在低压供电系统中谐波电流注入的限值(额定电流大于16A)
IEC61000-3-5 电磁兼容(EMC)-第3部分:限值第5节:在低压供电系统中电压波动和瞬变的限值(额定电流大于16A)
IEC61000-3-6 电磁兼容(EMC)-第3部分:限值第6节:在中压和高压电力系统中畸变负荷注入值的评价
IEC61000-3-7电磁兼容(EMC)-第3部分:限值第7节:在中压和高压电力系统中波动负荷注入值的评价
IEC61000-3-8电磁兼容(EMC)-第3部分:限值第8节:低压电气设施的信号传输-发射电平、频带和电磁干扰水平
IEC61000-6-2电磁兼容(EMC)-第6部分:通用标准第2节:工业环境的抗扰度
IEC61000-6-4电磁兼容(EMC)-第6部分:通用标准第4节:工业环境用辐射标准
4.2 设计条件
4.2.1 概述
4.2.1.1 本条的目的在于强调设备应遵照的环境条件要求,因为这会影响投标方的设备的寿命、结构和运行可靠性。
4.2.1.2 下列环境条件适用按合同提供的所有设备和结构,特别是对于控制及电气设备的设计和选 择尤其重要。
4.2.1.3 投标方应保证提供的所有材料、设备、精加工件、装置和系统在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起环境的条件,并且没有损坏和失灵,能长期满容量连续运行。
4.2.2 电气设备的环境设计条件
详见“2.2工程主要原始资料”
4.2.3 工程条件
4.2.3.1 厂用电系统概况:
系统电压 0.38 kV
系统频率 50 Hz
系统中性点接地方式 直接接地
安装地点 室内
4.2.3.2 电源:
交流电源供电电压: 三相四线 380/220V
额定短时耐受电流: 50kA(有效值) 1s
短路电流峰值为 125kA
4.2.3.3 电压变化范围 ±5%
4.2.3.4 频率变化范围 -3%--+2%
变频器应保证在电动机80%额定电压下平稳启动,且能在55%额定电压下自启动。
4.3 技术要求
4.3变频器系统要求
4.3.1对变频器系统技术要求
投标方应与招标方所涉及的水泵积极配合,确保变频器性能满足电动机及水系统运行中各种工况的要求,变频器要求为ABB800系列或西门子系列,根据现场水流量来进行变频调节,可以就地操作,也可以程控操作。电流4-20MA远传。变频器各个技术参数须经投标方认可。
变频器回路及系统中应采用高可靠性的元件,并且设备及元件应有一定的裕度。变频器能够耐受短路故障电流50kA(有效值),1秒而不造成性能降低。变频器工频耐压水平不低于2500V。每台变频器的平均无故障间隔时间应不小于50000小时。变频器应能在100%铭牌功率下连续运行。变频调速装置允许工作于环境温度0-50℃(24小时平均45℃),柜体内应采用风冷降温,其布置应充分考虑元件发热因素,设置散热空间距离及风冷通道,相应装设排气扇等机械通风装置。
变频器能够持续运行而不降容条件下能够承受的最高环境温度达50℃。
变频器在环境温度40℃条件下,能够耐受1分钟持续运行的最大工作电流为额定电流的110%。
在投标文件中提供变频器在各种运行状况下的温升数据,要求在一般的散热条件下装置柜体内绝对温升必须小于30度,达不到要求者,应提出冷却方案。
系统电压380V/220V,要求变频器允许在经常性电压波动-20%~+15%下正常工作,允许输入电压在瞬时掉电5个周波的情况下,保证装置正常运行。
要求输入频率为50Hz,允许经常性频率波动-6%~+5%。
应根据现场水泵的运行特点和与之配套的电动机参数选择合适的变频装置。并提供变频器允许的电源波动时间及范围,系统电源的瞬间闪变不应导致变频装置的停机。额定运行工况下,使用变频装置后电动机不降出力。
变频调速装置应具有良好的调节性能,能根据现场水流量负荷的变化及时有效地实现调节。变频器可以提供额定电流110%的间隙过载能力1分钟,额定电流150%的间隙过载能力3秒钟。软件超前电流限制可在额定电流的20%至160%间编程。
变频调速系统产生的谐波应满足“GB/T14549 电能质量 公用电网谐波”及“IEEE519”标准的规定。变频装置应考虑将对电网谐波影响减至最小的措施,并在投标文件中说明。变频器谐波对本体控制系统的就地控制柜有一定影响,但不影响变频器正常运行.
9、纸质资格预审文件和资质审查表装订成册须在2012年11月8日17:00之前(北京时间),按下述地点送达招标代理机构(送达或快递,不接受传真方式报名)。务必先将本招标公告下方附件的资质审查表和资质审查文件Word电子版下载并填写完整后以Word的文件可复制(不接受扫描、PDF、加密格式的文件)的形式发邮件,邮件名称为“××公司+标段名称+项目名称+投标报名”,以便招标代理机构先行汇总。(严正声明:未及时发送电子版本而产生的一切后果由投标人承担)。
10、报名时间地点
注:有意向的潜在投标人的资质审查表和资质审查文件的纸质版及其电子版均需在截止日期前送达或邮寄(以邮戳时间为准)到指定地点(电子版可以通过电子邮件的方式,须自行确认),否则视为无效报名。
10.1报名时间:2012年 11月6日-2012年11月8日
联系人:周 林 张 博
联系电话:010-58841605
手 机:1330 1217 518
传 真:010-58841605
邮 箱: zhaobiaobu2@163.com (业绩资质发到此邮箱)
编 码:100018
地 址:北京市朝阳区建外大街69号
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写后传真至010-58841605
这个家伙什么也没有留下。。。

招标投标

返回版块

125.91 万条内容 · 280 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新疆喀什噶尔河流域克孜河中游河段塔日勒嘎水电站进水蝶阀及其附属设备采购标公告

新疆喀什噶尔河流域克孜河中游河段塔日勒嘎水电站进水蝶阀及其附属设备采购标公告招标编号:TRLG2012/M1-2开标时间:2012-11-30行业所属:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 投资金额:519万元所属地区:新疆招标项目:新疆喀什噶尔河流域克孜河中游河段塔日勒嘎水电站进水蝶阀及其附属设备采购标合同编号:TRLG2012/M1-21.招标鉴于新疆喀什噶尔河流域克孜河中游河段塔日勒嘎水电站具备建设条件,克州新隆能源有限公司(以下简称招标人)就

回帖成功

经验值 +10