甲方要求,认为双电源也不保险,要柴油发电机,命运要掌握在自己手里吗。发电机要供给超市内所有照明。
我做了一个方案,大家帮忙看一下
指出错误。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    甲方要求,没办法。我所要做的就是满足他的要求。大家就不要讨论负荷等级问题了,帮忙设计一个合理的方案
    啊。
    2007-06-28 09:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • rafel_xu
    rafel_xu 板凳
    我想所有的都是徒劳,完全没有必要!这样的配置比一级负荷还要高啊。一级负荷只要双电源供电,柴油发电机作为应急设备电源而已^