土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 原R12系统用R134a压机,其他部件该怎样改变?

原R12系统用R134a压机,其他部件该怎样改变?

发布于:2007-06-27 09:10:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
加液量呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jk323
    jk323 沙发
    你是什么形式的压缩机?什么形式的制冷系统?安全阀要从新标定,膨胀阀要换,如是开式的压缩机不用换,把润滑油换了就可以了。压缩机内部要用氮气吹扫干净。
    2007-07-17 00:40:17

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳

    R22和134a制冷剂的特性区别.
    谢谢.
    2007-07-12 10:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多