土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 现浇楼屋面砌体结构设置圈梁的必要性?大家讨论

现浇楼屋面砌体结构设置圈梁的必要性?大家讨论

发布于:2007-06-27 09:06:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一个设计院总工说现浇楼屋面砌体结构要设置圈梁;而且我所知道的北京、上海设计也都是这样做的,大家讨论一下必要性

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hhry555
    hhry555 沙发
    砌体规范 GB 50003-2001
    7.1对设置圈梁做了规定。

    建筑抗震设计规范 GB 50011-2001
    以为下强制条文
    7.3.3 多层普通砖、多孔砖房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求:
    1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木楼、屋盖的砖房,横墙承重时应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时每层均应设置圈梁,且抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。
    2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。


    两规范对设置圈梁有一定差异,产生差异的原因可能是编制规范不是同一批人员,同一时间,砌规编制在后,其编制人员没有认真看抗规,这就给具体设计工作带来一定麻烦(其它规范与规范间也有类似情况)。
    4楼所说现浇板也可以不设圈梁,结构刚度主要靠砌体承担是正确的,符合抗规规定的意图,但具体执行就要两规范都照顾到,否则审图也难通过。
    2007-06-28 11:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhugeguang
    zhugeguang 板凳
    现浇板可不设圈梁是抗震规范的规定。而砌体规范构造规定要设圈梁,而且是黑体字。两本规范的出发点不同。砌体规范,是为了加强墙体的刚度,提高其抗裂能力。我个人认为,砌体规范要求设圈梁,没分现浇和预制板的情况,现浇板也可以不设圈梁。因为,圈梁和现浇板比,对于提高墙体的竖向刚度有限。只是个人意见,不见得正确。
    2007-06-27 21:37:27