土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于MNS柜子问题

关于MNS柜子问题

发布于:2012-11-06 17:10:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
想问下计算电流70几,选用100的断路器 能设置在8E/2的抽屉里嘛
因为看ABB的MNS柜样本 8E/2抽屉允许的的最大电流只有63A

在样本中有这句话(抽出式插头组件电流最大至125A,它可容纳四个8E/4 (电流至45A)或两个8E/2 (电流至63A
)的插头,每个8E/4 组件配备一个20 芯的端子,每个8E/2 组件配备一个或两个20 芯的控制端子。)
那个插头组件125A和8E/2 63A的插头有什么区别

我100A的不想占用一个单元 这样实在柜子太多 所以想问下能用8E/2的抽屉吗

[ 本帖最后由 frogssq 于 2012-11-6 17:29 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nite_0102
    nite_0102 沙发
    63A及以下,装8E/2,100A,8E
    2012-11-18 11:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • luoxiaoan
    luoxiaoan 板凳
    应该装不下的
    2012-11-17 09:35:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某电厂施工照片

在建的电厂

回帖成功

经验值 +10