我这里有一台冷水机组,蒸发器是板式换热气的,水泵和压缩机是连动关系,基本上水泵上电就一直运转的,但是下班时同时断电,现在板换漏气,并进水了,大家帮帮我想想办法该怎么解决?为什么板换会漏气?
小弟现在着急!!!!!大家帮忙下谢谢
8匹涡旋式压缩机
发布于
2007-06-26 23:27:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
linhb2008
理解楼主的心情
本人修这板换冻裂、氟系统进水的机组不下40台
更换压缩机,板换,干燥过滤器等等,简直就是重新组装一台新机组,因机组在吊顶上,维修空间几乎没有,那个累呀
现在一听到板换冻裂,头都大了
17楼的说的好,对待板换千万别抱着侥幸不会冻坏的的心理,该装的保护装置要装,该这么联动就怎么联动,该怎么着就怎么着,按厂家的要求安装,这样可以大大减小冻坏的可能性,就算冻裂了还有厂家顶着
2007-08-21 14:22:21
来自 PC
评论
举报
desheng001
上回和大家说过的特灵的板换坏了,不幸被言中了,另外一半也坏掉了,渗漏很轻,一个小时一滴水,不过还是把压缩机坏掉了,现在更换的是套管式换热器 ,体积大了一些。不过相信会好一点的。