商用空调厂家代表群群号码:18170833商用空调厂家代表群群号码:18170833,这里,聚集了国内外商用空调厂家,让我们建立一个国际化的冷暖交流平台,欢迎各国内外商用空调厂家的加入,这里商机无限.1.中央空调配件采购群18419352,欢迎各厂家,代理商\建设单位\监理单位\施工单位以及行业专家加入.2\中央空调项目经营群:18170833,热烈欢迎各建设单位、泵阀厂家、施工单位的加入,交流机会3\中央空调维修保养群:19050344专业为您提供中央空调维保群系统设计、安装、维保,新风系统改造、空气净化,设备维护保养、检修等.空调使用过程当中出现的任何故障及原因,并免费提供最合理的解决方案.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句去年,我曾经纠正过两次类似的公式,这次不说了,请你自查.
回复 举报
首先:按冬季热负荷确定。地下水流量V1=(建筑物总热负荷P1-热泵总输入功率Pj1)/(4.2*地下水可用温差)。
其次:按夏季冷负荷确定。地下水流量V2=(建筑物总冷负荷P2+热泵总输入功率Pj2)/(4.2*地下水可用温差)。
最后比较V1与V2,取大者即位水源热泵地下水流量