请问各位大师:6户联体排房可否每户均采用单相YJV2*16两芯电缆进线,PE线均通过每户的MEB端子箱与地梁连接。如采用单相YJV3*16三芯电缆进线,每户就无需设MEB箱。请多指教——急。
  • 家辉
    家辉 沙发
    MEB是总等电位联接端子箱,你一栋建筑设置一个可以了,也可以说明利用基础
    接地极兼做了;
    你每户的进线应该带地线的,在计量表处(在本建筑物内)做重复接地(总的引
    入电缆),每户可不设MEB的
    2004-09-26 00:58:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关的编号问题

谁知道35kv变电站里的开关柜如何编号?是不是电力部门对此有一定的规定?问老师傅说可能有规定,但也说不准谁能帮我?