土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台掉了!如何处理!
今日上午七点,阳台突然掉了下来!经现场踏勘,发现阳台挑板钢筋放错了位置,而且钢筋为Φ8@200钢筋,挑板外挑1.1m。大家说说如何加固最合理!

1182864137451.jpg

全部回答(33 )

  • masterbenz
    以下是引用john_murphy在2007-06-26 22:11:15.0发表的内容:
    这个已经不是加固的问题了。
    重新植筋,做一个阳台就可以了。
    所有的悬挑构件应当注重面筋的配置和位置正确,同时,底筋和分布筋也要给予充分的考虑。
    给一些建议:
    1.为了更有效地控制裂缝和挠度,后加构件应当在受力和构造上加强配筋;
    2.将来阳台的栏杆不要用砌砖这种做法了,不好看,自重又大,采用通透的钢化玻璃或钢栏杆即可;
    3.植筋深度一定要保证,选用喜利得或者慧鱼这种品质上非常有保证的植筋胶;
    4.不必将阳台板做得很厚,控制在100mm~120mm以内;
    5.面筋采用Φ12@100的已经相当富余了,底筋Φ10@100,分布筋Φ8@200;
    6.面筋和底筋之间必须加上相当数量的马镫,保证阳台板的有效厚度,保证面筋不下沉,浇砼的时候,将面筋往上提一下再振捣。
    7.混凝土强度比原结构高一个等级,且不低于C30。
    8.10d之内充分养护,10d之后可以视砼强度的提升情况,在10d~14d之间拆模,20d后可逐渐上荷载。

    希望这样的回答能让你满意。也希望这样的解决方案能帮到你的忙。

    我是深圳的慕飞!如果有需要,你可以给我电话:13510552274。
    补充:要专业队伍施工,严格按要求进行抗拉拔试验,不可有半点差错,否则后果不堪设想。。。。。。
    2007-12-23 22:24:23 来自 PC 评论 举报
  • wlz-99130
    我公司是以建筑物结构改造、补强加固为主,集结构检测鉴定、工程设计,施工于一体的公司。具有建筑主管部门颁发的特种工程承包资质。
    本公司主要施工从事建筑工程缺陷、老化及使用功能改变的结构加固补强、植筋锚固、抗震减震、新老混凝土界面处理、裂缝灌浆;普通粘钢、粘碳纤维、化学锚固、化学锚栓、化学胶结和加大截面法加固;砖混结构改造、加固、托换;混凝土结构无损切割拆除等多种改造加固方法的设计和施工。
    用户的满意是我们永远的追求!
    联系人:王先生
    邮箱:wlz-99130@163.com
    2007-12-16 13:01:16 来自 PC 评论 举报