土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [请教]有人做过室外管道架空支架?

[请教]有人做过室外管道架空支架?

发布于:2007-06-26 20:04:26 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
最近做了一个总体图,室外管道很多,有十几根(包括蒸汽管道,低温盐水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有没有人做过这样的支架.可不可以个点意见.先谢了.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ltpfff
    ltpfff 沙发

    有道理
    2008-03-31 20:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • fyman69
    fyman69 板凳
    化工类非保温管道一般不用管托,直接放在管架横梁上,用U型管卡定位。
    保温管道根据保温厚度的不同采用H=100或H=150管托。管托长度一般为L=300mm,根据管道的热伸长量决定是否将管托偏置,每个管托的偏置量在在设计图中注明。
    化工部有HG/T21629-1999管架标准图可作参考。
    2007-07-03 09:13:03

    回复 举报
    赞同0