土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于活载折减实际操作问题

关于活载折减实际操作问题

发布于:2012-11-06 15:37:06 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
荷载规范中5.1.2条计算截面是指什么?还有我看朱总结构设计问答一书20页中说。一12层主楼,裙房3层。当计算裙房底层柱底内力时应按3层进行活荷载折减。一错层实际为12层,但因错层常按新的标准层输入实际结构计算层数为23层,在计算底层柱底内力时应按12层折减,而不是按23层折减。虽然概念上我知道,但在satwe改如何操作才能实现这点? QQ截图20121106152822.png 1111.png

QQ截图20121106152822.png


1111.png

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨横
    雨横 沙发
    期待高手解答
    2014-12-02 15:39:02

    回复 举报
    赞同0
  • 虾米炖鳄鱼
    路过
    2014-11-27 15:51:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多