请问:直埋干管引出分支管,固定支架是加在干管上还是支管上?若加在干管上须加补偿器,是否支管与干管接点处可看作一固定点,这样此固定点两边都须加个补偿器,外加个固定支架?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zman3000
    zman3000 沙发

    王飞,张建伟编
    《供热管道工程设计》P89分支引出
    2007-07-27 19:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    固定支架加在分支线上,距分支点不超过九米的位置.
    如果干线需要加补偿器,分支点不能看做是固定点,补偿器尽量远离分支点.
    2007-07-25 10:13:25