五星级酒店客房内的卫生间要设置喷淋么?我是新手,请帮帮我。7平米的卫生间。谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kayean5211
    kayean5211 沙发
    谢谢前辈们
    2007-07-02 18:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • scv
    scv 板凳
    你这五星级酒店如果是高层,就属于一类高层,因为它是高级旅馆;是一类大于五平方的卫生间就得做喷淋.所以应该布置喷淋;再有,如果酒店是某些酒店管理公司负责管理,有保险等方面考虑的话,泳池区域也是要求设置自动喷淋的.
    2007-07-01 20:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1325 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线求助~希望有经验达人都来帮忙分析下~

小弟刚毕业工作1年有余 学的是暖通现在一施工单位做给排水~现所在工程基本算调试与维护中,整个生活给水系统已经施工完毕半年多,生活给水泵采用的是无负压给水泵。该系统一直给冷站,锅炉房,热力站正常供水。最近突然出现2次地下二层水平干管剧烈晃动情况,管道是延着水流方向晃动,幅度在30-40CM左右,非常明显。整个管路采用的是铜管,干管管径150CM。系统在水平最长管路处(大约100M)设1波纹补偿器。第一次晃动在1周前,关闭出泵总阀门后晃动停止,由于热力站,锅炉房不能停水,停一会后把阀门开小,管道还是晃动,幅度小点,后来慢慢就不晃了。我怕以后出现类似情况,在晃的剧烈的地方+了固定支架。结果一周多以后的今天管道再次出现上述情况,请有经验的朋友帮忙分析下原因。是否是市政供水造成的。