消防水箱和水泵房二者作用在消防中的异同

发布于:2007-06-26 17:07:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我刚开始设计消防,但总弄不清楚什么时候设消防水箱,水泵,以及他们与市政管网的水压有何联系。我只知道如果市政管网能够同时满足室内消防的水量、和压力,就不用设水箱。但怎样计算才能确切的知道。其次,在消防中,设水箱与设水泵房有何联系吗。我看见有些人画的图纸中,有单独的水泵房,但五层办公楼还设了消防水箱,五层宿舍楼就没设消防水箱,我不懂为什么,希望有经验的前辈们帮帮我,我在这里先谢谢各位了。

希望大家能告诉我什么情况下设水箱和水泵房。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 喋血东京
    喋血东京 沙发
    你没学过建筑给排水吗?
    规范上也规定了!临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
    应设置消防水池:

    1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。